Курсовая работа на тему: Расчет количества токопроводящих жил и длины кабеля кабельной сети управления лампами огней светофоров
68%
Уникальность
Аа
2670 символов
Категория
Автоматика и управление
Курсовая работа

Расчет количества токопроводящих жил и длины кабеля кабельной сети управления лампами огней светофоров

Расчет количества токопроводящих жил и длины кабеля кабельной сети управления лампами огней светофоров .doc

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод Эмоджи на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

При центральном питании ламп огней светофоров применяется напряжение переменного тока 220 В, которое понижается сигнальными трансформаторами. Сигнальные трансформаторы устанавливаются в трансформаторных ящиках мачтовых и в головках карликовых светофоров. В первичной цепи сигнальных трансформаторов протекает ток малой величины, и поэтому при длине кабеля до 4 км дублирование жил не требуется.
Проектирование кабельной сети управления лампами огней светофоров осуществляется по следующему алгоритму.
Выполняется группировка светофоров, исходя из районов сосредоточения объектов. Для каждой группы ставится сигнальная муфта, например, С2, С4, С6, устанавливается на ординату светофора, который ближе расположен к посту ЭЦ в этой группе, с целью исключения возврата кабеля.
Нумерация РМ проставляется от входного светофора

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

. Жилы выходных и маневровых светофоров прокладываются в одном кабеле. В кабельных сетях светофоров допускается последовательная обвязка трех, в крайнем случае четырех маневровых светофоров.
Рассчитывается длина магистральных и индивидуальных кабелей по формуле 3.1, расчеты сведены в таблицу 5.1
Таблица 5.1 Определение длины кабеля от РМ до светофоров
Наименование кабеля Ордината светофора
Ордината РМ
(светофора) Кол-во переходов Запас, м Итого, м Округленное, м
С2-М4 836 770 1 5 79 80
М4-М2 867 836 1 5 43 45
С2-М6 781 770 1 5 23 25
С4-М10 653 580 1 5 87 90
Продолжение таблицы 5.1
М10-М8 722 653 1 5 82 85
С6-Н6 449 370 1 5 93 95
С6-М14 500 370 1 5 145 150
М14-М12 534 500 1 5 46 50
С6-Н4 374 370 0 5 9 10
С6-Н2 365 370 1 5 16 20
С6-М16 428 370 1 5 71 75
С6-Н3 401 370 2 5 49 50
С6-Н5 359 370 3 5 35 40
Определяется количество ТЖ в индивидуальном кабеле к лампам светофоров.
Для маневровых светофоров М2-М16 – 3ж;
Для светофоров Н3, Н5, Н6 – 7ж;
Для светофоров Н2, Н4 – 11ж.
Определяется количество жил в магистральном кабеле.
С2 = 3ж х 3 = 9ж;
С4 = 3ж х 5 = 15ж;
С6 = 11ж х 2 + 3ж х 3 + 7ж х 3 = 52ж.
Кабель от поста ЭЦ к РШ входных светофоров определяется схемой включения светофоров и схемой увязки устройств ЭЦ с перегонными устройствами

50% курсовой работы недоступно для прочтения

Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!

Промокод действует 7 дней 🔥
Больше курсовых работ по автоматике и управлению:

Расчёт релейной защиты

35712 символов
Автоматика и управление
Курсовая работа
Уникальность

Линии железнодорожной автоматики и телемеханики

31695 символов
Автоматика и управление
Курсовая работа
Уникальность

Разработка структурной схемы САУ

22322 символов
Автоматика и управление
Курсовая работа
Уникальность
Все Курсовые работы по автоматике и управлению
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач